POL34.20041002-1 CLOSE: Brak połączenia do Szczecina

Numer : POL34.20041002-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34-Szczecin Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2004-10-02 10:31:00 Koniec zdarzenia : 2004-10-03 11:12:00 Bilet otwarty : 2004-10-02 10:41:00 Bilet zamknięty : 2004-10-03 11:12:00 *** Opis problemu: Nie działa połączenie do Szczecina. *** Działanie: 2004-10-02 11:51:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie zaczęło ponownie działać o 11:01. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2004-10-02 10:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski W Szczecinie trwają prace energetyczne o których nie byliśmy powiadomieni. Zasilanie miał dostarczać UPS jednak jego zapac mocy się skończył i Szczecin odciął się od POL34. W ciągu kilkunastu minut zasilanie ma zostać przywrócone.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN