PIONIER.20250929-1 CLOSE: Brak zasilania w obiekcie - delta-rzeszow
Numer : PIONIER.20250929-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł delta-rzeszow Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2025-09-29 15:20:00 Koniec zdarzenia : 2025-09-29 21:56:00 Bilet otwarty : 2025-09-29 16:46:00 Bilet zamknięty : 2025-09-29 22:06:00 *** Opis problemu: Od godziny 15:20 obserwujemy brak zasilania w obiekcie. Urządzenia zasilane są z zasilani awaryjnego. *** Działanie: 2025-09-29 16:46:00 (1,0) Marek Kopacz Przerwa spowodowana jest pracami na sieci energetycznej. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace zostały zakończone, zasilanie działa poprawnie. *** Historia: