LODMAN.20260831-1 CLOSE: Brak łączności z ec1-wschod
Numer : LODMAN.20260831-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ec1-wschod Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2026-08-31 16:32:00 Koniec zdarzenia : 2026-09-01 13:02:00 Bilet otwarty : 2026-08-31 16:52:00 Bilet zamknięty : 2026-09-02 10:48:00 *** Opis problemu: Od godz. 16:32 nie mamy łączności z przełącznikiem ec1-wschod. *** Działanie: 2026-08-31 16:54:00 (0,0) Marek Kopacz Problem dotyczy urządzenia ec1-wschod-esw. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łączność została odzyskana w dniu 2026-09-01 o godzinie 13:02. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2026-08-31 16:52:00 (1,0) Marek Kopacz Prawdopodobną przyczyną utraty łączności są problemy z zasilaniem.