LODMAN.20040510-1 CLOSE: Brak połączenia z routerem cmiw-gw

Numer : LODMAN.20040510-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł router cmiw-gw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2004-05-10 16:00:00 Koniec zdarzenia : 2004-05-13 14:28:00 Bilet otwarty : 2004-05-10 16:18:00 Bilet zamknięty : 2004-05-13 14:28:00 *** Opis problemu: Brak łączności z routerem cmiw-gw. *** Działanie: 2004-05-11 12:19:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność została przywrócona 2004.05.11 o godzinie 08:11. Przyczyną awarii były niezapowiedziane prace prowadzone przez CMiW. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2004-05-10 16:18:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. 2004-05-10 16:38:00 (0,0) Tomasz Berner Z informacji uzyskanych z CMIW wynika że przyczyną awarii mogą być niezpowiedziane prace które były tam prowadzone.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN