LODMAN.20150612-3 UPDATE: Brak łączności ze switchem piotrk-uhpa-esw

Numer : LODMAN.20150612-3 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-uhpa-esw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2015-06-12 20:16:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-06-12 20:51:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 20:16 nie mamy łączności ze switchem piotrk-uhpa-esw. Prawdopodobną przyczyną jest burza. *** Działanie: 2015-06-15 13:07:00 (0,0) Witold Bogacki Na skutek uderzenia pioruna uszkodzeniu uległa radiolinia, zasilacz PoE, okablowanie oraz przełącznik ethernet. Łączność została przywrócona o 12:48. Konieczna będzie wymiana także kabla łączącego zasilacz z radiolinią. Prace te zostaną wykonany w innym, późniejszym terminie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2015-06-13 19:10:00 (0,0) Piotr Goczał Według informacji uzyskanych od operatora z Piotrkowa uszkodzeniu uległ zasilacz PoE radiolinii. Prawdopodobnie uszkodzona jest również radiolinia. Prognozowany czas naprawy: poniedziałek koło południa. 2015-06-13 20:57:00 (0,0) Piotr Goczał Serwis przyjął zgłoszenie i podejmuje interwencję.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN