LODMAN.20161108-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle UL-PB

Numer : LODMAN.20161108-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UL-PB Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-11-08 11:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-11-08 11:47:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz 11:00 występuje brak zasilania z sieci miejskiej w węźle UL-PB (Pałac Biedermanna). Węzeł pracuje na zasilaniu awaryjnym z UPS. *** Działanie: 2016-11-08 15:19:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilanie zostało przywrócone o 13:07. Nie było przerwy w pracy węzła. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-11-08 11:47:00 (1,0) Witold Bogacki UPS podtrzyma zasilanie jeszcze przez ok 50min.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN