LODMAN.20100123-1 CLOSE: Brak ��czno�ci ze switchem wam-esw

Numer : LODMAN.20100123-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia wam-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-01-22 23:50:00 Koniec zdarzenia : 2010-01-23 09:44:00 Bilet otwarty : 2010-01-23 00:27:00 Bilet zamknięty : 2010-02-05 10:54:00 *** Opis problemu: Brak łączności ze switchem wam-esw. W związku z tym brak połączenia do amuz-gda-gw i Muzeum Sztuki po światłowodzie. *** Działanie: 2010-01-23 11:19:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie ze switchem wam-esw odzyskaliśmy dziś, 23 stycznia, o godzinie 09:44. Wykryliśmy także restart tego switcha. Wszystkie połączenia wróciły do pracy, ale przyczyna braku kontaktu ze switchem wam-esw nie jest jeszcze znana. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Nie udało się do końca wyjaśnić przyczyn braku prądu w węźle WAM. Wiemy, że dzień wcześniej wykonywane tam były jakieś prace, ale zakończyły się po kilku godzinach wieczorem tego samego dnia w piątek. *** Historia: