LODMAN.20200207-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle pkp-tuw

7 Feb
2020
7 Feb
'20
9:12 a.m.
Numer : LODMAN.20200207-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2020-02-07 07:08:00 Koniec zdarzenia : 2020-02-07 08:10:00 Bilet otwarty : 2020-02-07 07:34:00 Bilet zamknięty : 2020-02-07 10:12:00 *** Opis problemu: Od 7:08 w węźle pkp-tuw obserwujemy brak zasilania sieciowego. Urządzenia pracują na zasilani bateryjnym.Prognozowany czas pracy na baterii 2,5 h. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie zostało przywrócone. *** Historia:
1888
Age (days ago)
1888
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN