POL34.20050601-1 UPDATE: Nie działa połączenie Poznań-Bydgoszcz

Numer : POL34.20050601-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań-Bydgoszcz Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2005-06-01 14:44:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2005-06-01 14:52:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 14:44 nie działa połączenie Poznań-Bydgoszcz. *** Działanie: 2005-06-01 16:38:00 (0,0) Piotr Goczał Nie działaja również połączenia zapasowe drogą obejściową przez Szczecin dla sieci miejskiej w Olsztynie. Połączenie zapasowe dla Bydgoszczy zostało właśnie uruchomione. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2005-06-01 14:52:00 (1,0) Tomasz Berner Problem zgłoszono do Exatela. Numer zgłoszenia 506010020.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN