PIONIER.20151019-1 OPEN: Problem z generatorem energetycznym w CKPŁ

Numer : PIONIER.20151019-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CKPŁ zasilanie zapasowe Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-10-19 09:19:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-10-19 09:24:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Generator energetyczny w węźle CKPŁ jest zgłasza problemy związane z niskim poziomem ładowana akumulatora, co może skutkować jego nieuruchomieniem się w przypadku braku zasilania podstawowego z sieci energetycznej. Uszkodzona ładowarka została zamówiona ale nie jest znany termin jej dostawy i wymiany. Jest to okres podwyższonego zagrożenia dla węzła CKPŁ. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: