POL34.20030311-2 CLOSE: Brak łączności w relacji Łódź-Poznań

Numer : POL34.20030311-2 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Łódź-Poznań Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2003-03-11 21:00:00 Koniec zdarzenia : 2003-03-13 11:59:00 Bilet otwarty : 2003-03-11 22:16:00 Bilet zamknięty : 2003-03-13 12:00:00 *** Opis problemu: Od około godziny 21:00 nie działa połączenie między Poznaniem a Łodzią. Przyczyną przerwy jest awaria urządzenia bądź łącza PKP w Poznaniu. PKP nie podało przewidywanego czasu usunięcia awarii. *** Działanie: 2003-03-13 12:00:00 (0,1) Piotr Goczał Przyczyną awarii było uszkodzenie wzmacniacza DWDM w węźle w Poznaniu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2003-03-12 08:33:00 (0,0) Tomasz Berner Od około godziny 6:00 połączenie wznowiło pracę.