LODMAN.20221213-1 CLOSE: Brak zasilania w weźle amuz-ds

Numer : LODMAN.20221213-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł amuz-ds Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2022-12-13 22:36:00 Koniec zdarzenia : 2022-12-15 14:37:00 Bilet otwarty : 2022-12-13 23:37:00 Bilet zamknięty : 2022-12-15 14:37:00 *** Opis problemu: Od godz 22:36 UPS w węźle amuz-ds zgłasza brak zasilania z sieci miejskiej. *** Działanie: 2022-12-14 01:57:00 (0,0) Witold Bogacki O 23:58 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2022-12-13 23:37:00 (1,0) Witold Bogacki Szacowany czas podtrzymania bateryjnego ok. 5h.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN