PIONIER.20081030-1 CLOSE: Brak po��czenia do Opola

Numer : PIONIER.20081030-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier - Opole Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2008-10-30 04:14:00 Koniec zdarzenia : 2008-11-03 20:41:00 Bilet otwarty : 2008-10-30 04:35:00 Bilet zamknięty : 2008-11-07 16:14:00 *** Opis problemu: Od 04:14 nie działają wszystkie sesje BGP do Opola. XMR-a w Opolu cały czas jest dostępny. *** Działanie: 2008-11-04 09:18:00 (0,0) Tomasz Berner Administrator z Opola poinformował o zakończeniu prac związanych z naprawą UPS-a. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace naprawcze UPSa zakończono. Wystąpila sumaryczna przerwa 2h i 15min w dostępie do MANu. *** Historia: 2008-10-30 08:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 6:18 połączenia wznowiły pracę. Przyczyną przerwy był brak zasilania oraz niedziałający UPS w MAN-ie. Energetyka w Opolu przywrociła zasilanie i nie przewiduje dalszych wyłączeń. Nadal nie działa UPS w MAN-ie. Na dziś zapowiedziany jest przyjazd serwisu.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN