LODMAN.20161215-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle PL-7DS

Numer : LODMAN.20161215-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PL-7DS Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2016-12-15 21:17:00 Koniec zdarzenia : 2017-01-06 09:35:00 Bilet otwarty : 2016-12-15 22:03:00 Bilet zamknięty : 2017-01-06 09:36:00 *** Opis problemu: Od 21:17 nie ma zasilania w węźle PL-7DS. *** Działanie: 2016-12-16 10:31:00 (0,0) Michał Wierucki Prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace zostały zakończone. Przerw w łączności nie było. *** Historia: 2016-12-15 22:22:00 (0,0) Piotr Wilk W budynku nie ma zasilania. Elektryk pracuje nad usunięciem awarii. 2016-12-15 22:25:00 (0,0) Piotr Wilk UPS podtrzyma zasilanie węzła jeszcze przez ok 30 min. 2016-12-15 22:54:00 (0,0) Piotr Wilk Od 22:44 nie mamy łączności z węzłem. 2016-12-16 00:00:00 (0,0) Piotr Wilk Awaria jest bardzo poważna. Prace zostały zawieszone do rana. 2016-12-16 08:44:00 (0,0) Piotr Wilk Awarii uległ główny wyłącznik w budynku. Prace trwają. Brak informacji nt. terminu przywrócenia zasilania. 2016-12-16 09:17:00 (0,0) Michał Wierucki O 9:02 zasilanie zostało przywrócone.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN