LODMAN.20131228-1 OPEN: Brak zasilania w węźle Filmówka

28 Dec
2013
28 Dec
'13
8:26 a.m.
Numer : LODMAN.20131228-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Filmówka Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2013-12-28 08:23:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2013-12-28 09:26:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 8:23 UPS w węźle Filmówka zgłasza brak zasilania z sieci. Router film-gw również zgłasza brak zasilania na jednym z zasilaczy. Nie działają lokalne interfejsy sieciowe do filmówki. Prognozowany czas działania na UPSie: 9 minut. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
4116
Age (days ago)
4116
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN