LODMAN.20150622-3 UPDATE: Brak łączości ze switchem ips-esw

Numer : LODMAN.20150622-3 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IPS Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-06-22 15:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-06-22 15:46:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 15:30 nie mamy łączności ze switchem ips-esw. *** Działanie: 2015-06-25 13:19:00 (0,0) Piotr Goczał ----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /nieznany/ na /2015-06-26 11:30:00/ *** Przewidywany czas zakończenia: 2015-06-26 11:30:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2015-06-22 17:03:00 (0,0) Piotr Goczał W/g informacji uzyskanych od lokalnego operatora: "switch nie działa" (brak świecącej się diody power). 2015-06-23 11:53:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność do switcha została przywrócona o 11:10 2015-06-23 12:37:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyną braku łączności była awaria zabezpieczenia nadprądowego w obwodzie zasilania UPS. Prawdopodobnie uszkodzony jest też sam UPS, który będzie serwisowany w późniejszym terminie. Uszkodzony został również zasilacz przełącznika ips-esw. Zasilacz został wymieniony. 2015-06-25 13:19:00 (0,0) Piotr Goczał W dniu 2015.06.26 w godzinach 10:30-11:30 wymieniany będzie UPS w węźle. Spowoduje to krótką przerwę w pracy węzła.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN