PIONIER.20150320-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem w Poznaniu.

Numer : PIONIER.20150320-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Poznań Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-03-20 04:28:00 Koniec zdarzenia : 2015-03-20 05:35:00 Bilet otwarty : 2015-03-20 07:54:00 Bilet zamknięty : 2015-03-20 09:42:00 *** Opis problemu: Od 4:28 w PCSS występują krótkotrwałe zaniki zasilania podstawowego. Energetyka potwierdziła awarię. Czas usunięcia awarii to ok. 2h. Urządzenia pracują na zasilaniu awaryjnym z generatora. Nie odnotowano zaburzeń w pracy urządzeń sieciowych, ale jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2015-03-20 09:42:00 (0,1) Michał Wierucki Ostatni krótki zanik zasilania odnotowany został o godz. 5:35. Energetyka potwierdziła zakończenie prac naprawczych o godz. 6:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: