LODMAN.20160516-2 CLOSE: Brak łączności ze switchem itc-esw

Numer : LODMAN.20160516-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia ITC Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-05-16 09:07:00 Koniec zdarzenia : 2016-05-17 18:25:00 Bilet otwarty : 2016-05-16 09:50:00 Bilet zamknięty : 2016-05-17 18:26:00 *** Opis problemu: Od godziny 09:07 brak łączności ze switchem itc-esw. *** Działanie: 2016-05-16 15:52:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność działa stabilnie od godziny 12:59. Prace naprawcze zostały zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2016-05-16 09:50:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzane są przyczyny awarii. 2016-05-16 10:08:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii są problemy z radiolinią. Wymieniane zostaną elementy radiolinii.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN