LODMAN.20190412-1 CLOSE: Brak zasialania w węźle UL-PB

Numer : LODMAN.20190412-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UL-PB Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2019-04-12 08:18:00 Koniec zdarzenia : 2019-06-06 09:53:00 Bilet otwarty : 2019-04-12 08:37:00 Bilet zamknięty : 2019-06-06 09:53:00 *** Opis problemu: Od 8:18 występuje brak zasilania z sieci w węźle UL-PB. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Orientacyjny czas podtrzymania zasilania: 1h *** Działanie: 2019-04-12 12:27:00 (0,0) Michał Wierucki Łączność została odzyskana o 12:19. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2019-04-12 09:49:00 (0,0) Michał Wierucki Przewidywany czas pracy na zasilaniu awaryjnym to ok 10 minut. Brak zasilania spowodowany jest pracami energetycznymi, o których nie zostaliśmy poinformowani. Prace mają potrwać do godziny 14. 2019-04-12 10:03:00 (0,0) Michał Wierucki Straciliśmy łączność z węzłem.