LODMAN.20111022-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem węzła lze-tuw

Numer : LODMAN.20111022-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł lze-tuw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2011-10-22 10:31:00 Koniec zdarzenia : 2011-10-22 14:13:00 Bilet otwarty : 2011-10-22 10:39:00 Bilet zamknięty : 2011-10-27 09:58:00 *** Opis problemu: Od 1031: UPS w węźle lze-tuw zgłasza pracę na baterii.Prognozowany czas pracy na betarii 1h 22 minuty. *** Działanie: 2011-10-22 14:27:00 (0,0) Piotr Goczał O 14:13 zasilanie w węźle zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2011-10-22 13:05:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną braku zasilania jest awaria w energetyczna w LZE. Awaria prawdopodobnie zostanie usunięta w przeciągu 0,5h. W chwili obecnej UPS prognozuje podtrzymanie napcęia na 19 minut. 2011-10-22 13:24:00 (0,0) Piotr Goczał Planowane załączenie zasilania: 14:30. W chwili obecnej UPS prognozuje podtrzymanie napcęia na 15 minut. 2011-10-22 14:07:00 (0,0) Piotr Goczał O 14:06 straciliśmy łączność z węzłem.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN