LODMAN.20211030-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle Sąd (dawny UŁ Filologia)

Numer : LODMAN.20211030-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Sąd (dawny UŁ Filologia) Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-10-30 11:39:00 Koniec zdarzenia : 2021-11-03 12:27:00 Bilet otwarty : 2021-10-30 11:50:00 Bilet zamknięty : 2021-11-05 13:21:00 *** Opis problemu: Od godz. 11:39 obserwujemy brak zasilania miejskiego w węźle. *** Działanie: 2021-11-05 13:21:00 (0,1) Michał Wierucki Prace zostały zakończone w dniu 03.11.2021 o 12:27. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2021-10-30 11:50:00 (1,0) Marek Kopacz UPS raportuje podtrzymanie zasilania przez ok. 9 godz. 2021-10-30 13:05:00 (0,0) Marek Kopacz Na budowie Sądu Apelacyjnego doszło do mechanicznego uszkodzenia kabla zasilania w wyniku czego jedna faza jest nieczynna. Trwają prace mające na celu próbę przepięcia węzła na inną fazę i przywrócenia zasilania. 2021-10-30 13:28:00 (0,0) Marek Kopacz O godz. 13:15 zasilanie zostało przywrócone. Na wtorek planowane są wstępnie prace naprawcze uszkodzonego kabla, co może skutkować kolejnymi wyłączeniami zasilania. Godziny prac na razie są nieznane.