PIONIER.20190209-1 CLOSE: Awaria zasilacza PSM9 w mx-poz-4

Numer : PIONIER.20190209-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Poznań Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2019-02-09 23:52:00 Koniec zdarzenia : 2019-02-15 13:00:00 Bilet otwarty : 2019-02-09 23:54:00 Bilet zamknięty : 2019-03-05 21:21:00 *** Opis problemu: Od godz. 22:52 obserwujemy alarm na urządzeniu mx-poz-4 dotyczący nieprawidłowego działania zasilacza PSM9. Pozostałe zasilacze działają prawidłowo. *** Działanie: 2019-03-05 21:21:00 (0,1) Witold Bogacki Zasilacz został naprawiony. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2019-02-14 11:04:00 (0,0) Michał Wierucki Problem zgłoszony do serwisu - oczekujemy na dostawę nowego zasilacza.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN