PIONIER.20110515-1 UPDATE: Problemy z zasilaniem w Olsztynie

Numer : PIONIER.20110515-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Olsztyn Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-05-15 20:33:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-05-15 22:19:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Wszystkie urządzenia znajdujące się w Olsztynie pracują obecnie na zasilaniu pochodzącym z agregatu. Jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2011-05-15 22:56:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Administrator poinformował że wszystkie urządzenia w Olsztynie nadal pracują na zasilaniu z agregatu i potrwa to przynajmniej do jutra. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-05-15 22:43:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Wystąpiła przerwa na połączeniach pomiędzy 22:13 a 22:30.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN