POL34.20020312-1 UPDATE: Problemy na ��czu podstawowym do Geant

Numer : POL34.20020312-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34-GEANT Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2002-03-12 10:14:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2002-03-12 10:34:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Nie otrzymujemy pełnej tablicy scieżek BGP na łączu podstawowym do Geant. Ruch do świata przełączył sie na połączenie zapasowe, na ktorym to otrzymujemy pełna tablice BGP. *** Działanie: 2002-03-12 21:45:00 (0,0) Tomasz Berner Od 21:29 połączenie wznowiło pracę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2002-03-12 10:34:00 (1,0) Witold Bogacki Sprawdzamy przyczynę. Wysłano zapytanie go GEANT NOC. 2002-03-12 10:59:00 (0,0) Witold Bogacki Wg informacji otrzymanych z Geant NOC, przyczną sa problemy na łączach Geant, ktorymi przyłączone jest POL34. W Geant NOC starają sie usunąć awarie. 2002-03-12 14:31:00 (0,0) Witold Bogacki Łącze wznowiło prace o 11:43. Awaria spowodowana uszkodzeniem karty w urządzeniach Telii. 2002-03-12 21:17:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 20:55 nie działa ponownie łącze pdstawowe do sieci Geant. Ruch odbywa się łączem zapasowym.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN