LODMAN.20161004-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem zwik-bro-msw

Numer : LODMAN.20161004-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Bronisławów Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-10-04 08:31:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-10-04 08:42:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 8:31 nie mamy łączności ze switchem zwik-bro-msw. *** Działanie: 2016-10-04 17:42:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilanie zostało przywrócone o 16:06. Łączność z urządzeniem odzyskano o 16:08. Wg. informacji otrzymanej od Właściciela obiektu, planowane są dalsze wyłączenia zasilania w dniach: 2016-10-21 oraz 2016-11.10 w godz.8-16. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-10-04 09:13:00 (0,0) Piotr Goczał Lokalny operator w węźle ma sprawdzić sytuację. Czekamy na informacje. 2016-10-04 09:31:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii jest brak zasilania spowodowany pracami, o których wcześniej nie zostaliśmy poinformowani. Szacowany czas przewrócenia łączności to godzina 16:00.