LODMAN.20210706-1 UPDATE: Uszkodzenie UPS w węźle w Radomsku
8 Jul
2021
8 Jul
'21
2:54 p.m.
Numer : LODMAN.20210706-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radomsko Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-07-05 10:35:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-07-06 10:37:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: UPS w Radomsku zgłasza problemy z ładowaniem baterii. Prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie ogniw. *** Działanie: 2021-07-08 16:54:00 (0,0) Michał Wierucki Aktualnie UPS się wyłączył. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
1619
Age (days ago)
1619
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN