LODMAN.20190323-1 CLOSE: Brak łączności ze switchami synergia-esw, film-ds-esw, zsp19-esw

Numer : LODMAN.20190323-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł SYNERGIA, FILM-DS, ZSP19 Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2019-03-23 18:58:00 Koniec zdarzenia : 2019-03-23 20:11:00 Bilet otwarty : 2019-03-23 19:53:00 Bilet zamknięty : 2019-03-28 10:03:00 *** Opis problemu: Od godziny 18:58 brak łączności ze switchami synergia-esw, film-ds-esw, zsp19-esw. *** Działanie: 2019-03-23 22:22:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność ze switchami synergia-esw i zsp19-esw odzyskano o godzinie 20:02, a ze switchem film-ds-esw o godzinie 20:11. Przyczyną przerwy był prawdopodobnie brak zasilania w węzłach. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: