POL34.20040701-1 CLOSE: Problemy na połączeniu Kielce-Radom

Numer : POL34.20040701-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Kielce - Radom Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2004-07-01 12:30:00 Koniec zdarzenia : 2004-07-05 15:30:00 Bilet otwarty : 2004-07-01 13:19:00 Bilet zamknięty : 2004-07-05 15:32:00 *** Opis problemu: Występują problemy na łączu Kielce - Radom. *** Działanie: 2004-07-02 13:23:00 (0,0) Tomasz Berner W związku z powtarzającym się nieprawidłowym działaniem przełączników BD. W przyszłym tygodniu planowana jest wymiana ich oprogramowania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. W sprawie wymiany oprogramowania zostanie otwarty osobny ticket. *** Historia: 2004-07-01 13:19:00 (1,0) Tomasz Berner Prawdopodobną przyczyną awarii jest nieprawidłowa praca przełącznika BD w Kielcach.