LODMAN.20131228-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle Filmówka

Numer : LODMAN.20131228-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Filmówka Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2013-12-28 08:23:00 Koniec zdarzenia : 2013-12-28 18:03:00 Bilet otwarty : 2013-12-28 09:26:00 Bilet zamknięty : 2014-01-08 11:12:00 *** Opis problemu: Od 8:23 UPS w węźle Filmówka zgłasza brak zasilania z sieci. Router film-gw również zgłasza brak zasilania na jednym z zasilaczy. Nie działają lokalne interfejsy sieciowe do filmówki. Prognozowany czas działania na UPSie: 9 minut. *** Działanie: 2013-12-28 18:38:00 (0,0) Piotr Goczał Prace zostały zakończone. Urządzenia działają poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2013-12-28 10:06:00 (0,0) Piotr Goczał O godzinie 9:38 straciliśmy kontakt z routerem. 2013-12-28 11:06:00 (0,0) Piotr Goczał Brak zasilania spowodowany jest planowanymi pracami konserwacyjnymi o których informacja do nas nie dotarła. Planowane zakończenie prac: godzina 12:00.