PIONIER.20201121-2 CLOSE: Podwyższona temperatura w węźle w Hamburgu

Numer : PIONIER.20201121-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Hamburg Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2020-11-21 22:43:00 Koniec zdarzenia : 2020-11-24 22:14:00 Bilet otwarty : 2020-11-21 23:17:00 Bilet zamknięty : 2020-11-24 22:14:00 *** Opis problemu: Obserwujemy podwyższoną temperaturę w węźle w Hamburgu. Obecnie temperatura otoczenia wynosi 40°C. *** Działanie: 2020-11-22 20:29:00 (0,0) Michał Wierucki Technik naprawił usterkę związaną z klimatyzacją i temperatura powietrza obniża się. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Temperatura w węźle wróciła do normy. *** Historia: 2020-11-21 23:17:00 (1,0) Marek Kopacz Problem został zgłoszony do administratora obiektu.