LODMAN.20220210-1 UPDATE: Problemy z zasileniem w węźle CKDUM

Numer : LODMAN.20220210-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CKDUM Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2022-02-10 09:46:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2022-02-10 11:01:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 9:46 obserwujemy problemy z zasilaniem w węźle CKDUM. Nie działają połączenia radiowe do: ITC ZWIK Stoki ZWIK Kalinko Sprawdzamy przyczyny awarii. *** Działanie: 2022-02-10 12:04:00 (0,0) Michał Wierucki Wstępna diagnostyka wskazuje na uszkodzenie kilku urządzeń w węźle. Prace serwisowe są w toku. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN