LODMAN.20211128-1 UPDATE: Problemy z zasilaniem w węźle PL-7DS

Numer : LODMAN.20211128-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PL-7DS Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2021-11-28 11:17:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2021-11-28 12:20:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 11:17 występują problemy z zasilaniem w węźle PL-7DS. *** Działanie: 2021-11-28 15:01:00 (0,0) Tomasz Berner Problemy z zasilaniem spowodowane były awarią UPS'a. Przywrócono pracę nie działających obwodów. W poniedziałek (29-11-2021) w godzinach 09:00-11:00 będą prowadzone dalsze awaryjne prace naprawcze, które spowodują kilku minutowe przerwy w dostępie do węzła. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2021-11-28 12:20:00 (1,0) Tomasz Berner Trwają prace nad usunięciem awarii. Przewidywany czas usunięcie to około 2 godziny.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN