PIONIER.20230728-1 CLOSE: Brak zasilania, Górki na linii Poznań - Warszawa

Numer : PIONIER.20230728-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Warszawa Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2023-07-28 18:21:00 Koniec zdarzenia : 2023-07-29 15:49:00 Bilet otwarty : 2023-07-28 18:22:00 Bilet zamknięty : 2023-07-30 13:40:00 *** Opis problemu: Od godz. 17:34 obserwujemy brak zasilania napięciem przemiennym z sieci. Urządzenia zasilane są z baterii. *** Działanie: 2023-07-29 08:43:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od godz. 8:24 urządzenia działają na zasilaniu z agregatu. Czas usunięcia przyczyny awarii nie jest jeszcze znany. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie zostało przywrócone. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2023-07-28 22:39:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od godz. 22:07 obserwujemy brak połączenia w relacji Poznań - Warszawa, który spowodowany jest prewencyjnym wyłączeniem zasilania w węźle. W obiekcie w którym znajduje się węzeł sieci PIONIER w Górkach jest pożar - pali się poddasze. Akcja ratunkowa trwa. Na miejscu są służby ratownicze i przedstawiciele operatora. 2023-07-29 01:28:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz. 1:17 przywrócona została łączność w relacji Poznań - Warszawa.