PIONIER.20100304-1 UPDATE: Nie dzia�a po��czenie do Bia�egostoku

Numer : PIONIER.20100304-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier - Białystok Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-03-04 10:12:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-03-04 10:27:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:12 nie działają wszystkie połączenia do Białegostoku. *** Działanie: 2010-03-04 18:33:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną awarii były nieplanowe prace energetyczne. W wyniku prac doszło do uszkodzenia UPSa. Naprawa UPSa została zaplanowana na dzień 9 marca. Do tego czasu jedynym alternatywnym źródłem energii elektrycznej jest generator, czyli każdorazowy zanik zasilania miejskiego będzie skutkował przerwą w łączności i restartem urządzeń sieci PIONIER w Białymstoku. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2010-03-04 11:53:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenia wróciły do pracy o 10:28. 2010-03-04 11:55:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną awarii były prawdopodobnie prace elektryczne w serwerowni w Białymstoku. Ruch nie przeniósł się na łącza alternatywne (przez Olsztyn).