LODMAN.20161020-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle UML-TV

Numer : LODMAN.20161020-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UML-TV Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-10-20 21:27:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-10-20 21:52:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 21:27 występuje brak zasilania w węźle UML-TV. Przełącznik uml-tv-msw pracuje na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2016-10-21 10:04:00 (0,0) Michał Wierucki Prace zostały zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-10-20 21:58:00 (0,0) Piotr Wilk Wg informacji od operatora UMŁ spaleniu uległ kabel zasilający. Jego wymiana potrwa ok. 4 godzin. 2016-10-20 23:10:00 (0,0) Piotr Wilk O 23:02 UPS przestał zasilać przełącznik w węźle. 2016-10-21 01:24:00 (0,0) Piotr Wilk Zasilanie zostało przywrócone o 1:01. Węzeł wznowił pracę.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN