LODMAN.20160617-2 CLOSE: Brak zasilania z sieci miejskiej w węźle UL-FIL

17 Jun
2016
17 Jun
'16
9:13 p.m.
Numer : LODMAN.20160617-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UL-FIL Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-06-17 13:31:00 Koniec zdarzenia : 2016-06-17 14:20:00 Bilet otwarty : 2016-06-17 13:54:00 Bilet zamknięty : 2016-06-17 23:13:00 *** Opis problemu: Od 13:31 występuje brak zasilania z sieci miejskiej w węźle UL-FIL. Szacowany czas pracy na zasilaniu z ups to 9,5h. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: O 14:20 zasilanie zostało przywrócone. *** Historia:
3214
Age (days ago)
3214
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN