PIONIER.20120601-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem w Olsztynie

Numer : PIONIER.20120601-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : usługa XMR Olsztyn Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2012-06-01 07:54:00 Koniec zdarzenia : 2012-06-07 09:49:00 Bilet otwarty : 2012-06-01 08:30:00 Bilet zamknięty : 2012-06-07 09:51:00 *** Opis problemu: Od godz. 7:54 nie działają dwa zasilacze w XMR Olsztyn. Przyczyną awarii są problemy z zapasowym systemem zasilania. Nie działają także delta-olsztyn, ups-olsztyn i 3com-olsztyn. Czas usunięcia awarii nieznany. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łączność przywrócono 2012-06-01 08:45. Przyczyną awarii był UPS w OLMAN. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: