LODMAN.20181027-1 OPEN: Brak zasilania w węźle UML-TV

27 Oct
2018
27 Oct
'18
11:23 a.m.
Numer : LODMAN.20181027-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : linia UML-TV Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2018-10-27 13:02:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-10-27 13:23:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 13:02 brak zasilania w węźle UML-TV. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Szacowany czas podtrzymania zasilania to około 37 minut. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
2352
Age (days ago)
2352
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN