LODMAN.20031217-2 CLOSE: Problemy z routerem plck-gw

Numer : LODMAN.20031217-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł router plck-gw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2003-12-17 13:04:00 Koniec zdarzenia : 2003-12-29 11:36:00 Bilet otwarty : 2003-12-17 13:05:00 Bilet zamknięty : 2003-12-29 11:37:00 *** Opis problemu: W chwili obecnej występują problemy z routerem plck-gw. *** Działanie: 2003-12-17 14:48:00 (0,0) Piotr Goczał Ruch został przeniesiony na inny port, router pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2003-12-17 13:05:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. 2003-12-17 13:20:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną przerw w łączności są prawdopodobie problemy z karta ATM tego routera. Trwają prace mającne na celu usunięcie awarii.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN