LODMAN.20111022-1 UPDATE: Problemy z zasilaniem węzła lze-tuw

Numer : LODMAN.20111022-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł lze-tuw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2011-10-22 10:31:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-10-22 10:39:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 1031: UPS w węźle lze-tuw zgłasza pracę na baterii.Prognozowany czas pracy na betarii 1h 22 minuty. *** Działanie: 2011-10-22 14:07:00 (0,0) Piotr Goczał O 14:06 straciliśmy łączność z węzłem. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-10-22 13:05:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną braku zasilania jest awaria w energetyczna w LZE. Awaria prawdopodobnie zostanie usunięta w przeciągu 0,5h. W chwili obecnej UPS prognozuje podtrzymanie napcęia na 19 minut. 2011-10-22 13:24:00 (0,0) Piotr Goczał Planowane załączenie zasilania: 14:30. W chwili obecnej UPS prognozuje podtrzymanie napcęia na 15 minut.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN