PIONIER.20151112-1 CLOSE: Bielsko-Biała - brak zasilania

Numer : PIONIER.20151112-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Bielsko-Biała Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-11-12 07:55:00 Koniec zdarzenia : 2015-11-12 10:21:00 Bilet otwarty : 2015-11-12 09:06:00 Bilet zamknięty : 2015-11-12 10:21:00 *** Opis problemu: Od godziny 07:55 występuje brak zasilania w węźle w Bielsku-Białej. Ok. godz. 9 UPS w lokalizacji uległ całkowitemu rozładowaniu. Urządzenia sieciowe przestały pracować. *** Działanie: 2015-11-12 10:21:00 (0,1) Michał Wierucki Problemy z zasilaniem zostały usunięte. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-11-12 09:23:00 (0,0) Michał Wierucki Przyczyną awarii są problemy energetyczne.Tauron potwierdził, że usuwanie problemów potrwa do godz. 10:00. Na chwilę obecną zasilanie zostało przywrócone.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN