LODMAN.20041117-1 UPDATE: Przerwa w działaniu łącza ATM POL34-Łódź

Numer : LODMAN.20041117-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : linia POL34-Łódź ATM Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2004-11-18 11:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2004-11-17 11:20:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W związku z wymianą wadliwej karty liniowej w switchu ATM pkp-sw w dniu 2004.11.18 w godz 11:00-11:30 wystąpi przerwa w działani łącza ATM Łódź-POL34. Przerwa nie powinna być dłuższa niż 5 minut. Ruch do większości lokalizacji będzie odbywał się łączami gigabit ethernet. *** Działanie: 2004-12-21 11:52:00 (0,0) Piotr Goczał W dniu 2005.01.04 w godz. 09:00-11:00 prowadzone będą prace diagnostyczne tej karty. Wystąpią krótkie przerwy w łączności w relacji pkp-sw - lodz-sw, oraz pkp-sw - Warszawa. *** Przewidywany czas zakończenia: 2004-11-18 11:30 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2004-11-18 11:11:00 (0,0) Piotr Goczał Karta została wymieniona. 2004-11-18 11:38:00 (0,0) Piotr Goczał Karta działa poprawnie. 2004-11-30 19:29:00 (0,0) Witold Bogacki Wymieniona karta pracuje poprawnie 12 dni. Oczekujemy na dostarczenie przez serwis docelowej karty ATM OC12.