PIONIER.20191216-1 CLOSE: Suwałki - Białystok, brak zasilania w Augustowie

Numer : PIONIER.20191216-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Augustów, linia Suwałki - Białystok Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2019-12-16 14:47:00 Koniec zdarzenia : 2019-12-16 15:31:00 Bilet otwarty : 2019-12-16 15:20:00 Bilet zamknięty : 2019-12-16 15:34:00 *** Opis problemu: Od godziny 14:47 w węźle Augustów brak jest zasilania napięciem z sieci. Urządzenia zasilane są z baterii. *** Działanie: 2019-12-16 15:34:00 (0,1) Marek Kopacz *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie zostało przywrócone, urządzenia działają prawidłowo. *** Historia: 2019-12-16 15:20:00 (1,0) Marek Kopacz O godzinie 15:00 zasilanie zostało przywrócone.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN