LODMAN.20130125-1 UPDATE: Brak kontaktu z UPS-em ul-pb-ups

Numer : LODMAN.20130125-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-pb-ups Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2013-01-25 14:51:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2013-01-25 14:59:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 14:51 nie mamy kontaktu z naszym UPS-em ul-pb-ups. *** Działanie: 2013-03-14 10:52:00 (0,0) Piotr Goczał Dziś w godzinach 12:00-15:00 prowadzone będą prace serwisowe UPSa. Możliwe są jego wyłączenia, urządzenie w węźle pracować będą na zasilaniu nie gwarantowanym jest to więc okres podwyższonego ryzyka. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2013-01-25 15:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Okazuje się, że jest to przypadkowe uszkodzenie połączenia przez osobę, która była w węźle. Połączenie wkrótce powinno zostać przywrócone. 2013-01-25 17:48:00 (0,0) Tomasz Berner Nie udało się przywrócić połączenia. Prawdopodobną przyczyną jest niepoprawna praca portu ethernet UPSa. 2013-03-05 12:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Dziś, pomiędzy 12:45 a 15:00 wykonanie zostanie restart UPS-a. Urządzeniom w węźle nie zagraża brak zasilania, gdyż mają doprowadzone zasilanie z dodatkowego źródła. Jest to jednak okres podwyższonego ryzyka. 2013-03-05 14:21:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Wyłączenie i załączenie UPS-a oraz wyjęcie i włożenie modułu SNMP nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W dalszym ciągu nie mamy kontaktu z UPS-em. Prawdopodobnie uszkodzony jest moduł SNMP w UPS-ie.