LODMAN.20200814-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem ms2-esw

16 Aug
2020
16 Aug
'20
7 a.m.
Numer : LODMAN.20200814-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł MS2 Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2020-08-14 11:51:00 Koniec zdarzenia : 2020-08-14 12:18:00 Bilet otwarty : 2020-08-14 12:07:00 Bilet zamknięty : 2020-08-16 09:00:00 *** Opis problemu: Od godziny 11:51 brak łączności ze switchem ms2-esw. *** Działanie: 2020-08-14 12:30:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność została odzyskana o godzinie 12:18 po restarcie radiolinii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: