LODMAN.20140908-1 CLOSE: Prace w węźle LODMAN w CK PŁ

Numer : LODMAN.20140908-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł CKPŁ Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2014-09-11 09:00:00 Koniec zdarzenia : 2014-09-11 16:59:00 Bilet otwarty : 2014-09-08 13:49:00 Bilet zamknięty : 2014-09-15 14:28:00 *** Opis problemu: W czwartek, 11 września w węźle LODMAN w CK PŁ w godzinach 09:00-14:00 przeprowadzany będzie przegląd generatora i wymiana baterii w UPSie. Następnie nastąpi próba startu generatora pod obciążeniem. Prace nie powinny spowodować przerw w łączności ale jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2014-09-11 16:59:00 (0,0) Piotr Wilk Router e-gw1 został zrestartowany i pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: 2014-09-11 14:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2014-09-11 10:23:00 (0,0) Piotr Goczał Prace zostały rozpoczęte. 2014-09-11 16:22:00 (0,0) Piotr Wilk Obsługa UPS mimo zapewnień dopraowadziła do wyłączenia części obwodów co spowodowało przerwy w pracy wielu połączeń. Nadal wystepują problemy z routerem e-gw1.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN