PIONIER.20151019-1 CLOSE: Problem z generatorem energetycznym w CKPŁ

Numer : PIONIER.20151019-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CKPŁ zasilanie zapasowe Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-10-19 09:19:00 Koniec zdarzenia : 2015-10-21 13:15:00 Bilet otwarty : 2015-10-19 09:24:00 Bilet zamknięty : 2015-10-22 14:49:00 *** Opis problemu: Generator energetyczny w węźle CKPŁ jest zgłasza problemy związane z niskim poziomem ładowana akumulatora, co może skutkować jego nieuruchomieniem się w przypadku braku zasilania podstawowego z sieci energetycznej. Uszkodzona ładowarka została zamówiona ale nie jest znany termin jej dostawy i wymiany. Jest to okres podwyższonego zagrożenia dla węzła CKPŁ. *** Działanie: 2015-10-21 13:15:00 (0,0) Tomasz Berner Prace zostały zakończone. Generator powinien działać poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-10-21 11:19:00 (0,0) Tomasz Berner Trwają prace naprawcze ładowarki. 2015-10-21 11:28:00 (0,0) Tomasz Berner W związku z pracami naprawczymi w przypadku zaniku napięcia generator się nie uruchomi.