PIONIER.20110124-2 CLOSE: Przerwa na ��czu PIONIER PCWS - Level3 Frankfurt

Numer : PIONIER.20110124-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIONIER PCWS - Level3 Frankfurt Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2011-01-24 18:30:00 Koniec zdarzenia : 2011-01-25 14:58:00 Bilet otwarty : 2011-01-24 18:55:00 Bilet zamknięty : 2011-01-27 08:52:00 *** Opis problemu: Od godziny 18:30 nie działa połączenie zapasowe do Level3 we Frankfurcie. Problem zgłoszono do Level3. Przyczyny i czas usunięcia są nieznane. *** Działanie: 2011-01-25 15:37:00 (0,0) Witold Bogacki Łączność została przywrócona o 14:58. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2011-01-24 20:56:00 (0,0) Tomasz Berner Dostawca łącza dla Level3 poinformował o awarii na terenie Poznania. Czas naprawy łącza jest nieznany. 2011-01-25 09:21:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną przerwy jest przerwanie kabla światłowodowego. O 6:56 dostawca kabla rozpoczął spawanie światłowodu.