PIONIER.20150619-2 CLOSE: Uszkodzenie rurociagu w Olsztynie

Numer : PIONIER.20150619-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Olsztyn-Bialystok Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-06-19 15:35:00 Koniec zdarzenia : 2015-06-24 14:54:00 Bilet otwarty : 2015-06-19 15:46:00 Bilet zamknięty : 2015-06-24 15:17:00 *** Opis problemu: Otrzymaliśmy informację z OLMANa, że w Olsztynie na skrzyżowani ulic Sikorskiego i Tuwima doszło do uszkodzenia rurociagu kablowego. Awaria dotyczy tylko połączeń MAN ale jest to w pobliżu kabli PIONIERa dlatego jest to okres podwyższonego ryzyka dla działania całego łącza Olsztyn-Bialystok. Termin usunięcia awarii nie jest znany. *** Działanie: 2015-06-24 15:17:00 (0,1) Michał Wierucki Awaria została usunięta. Nie zaobserwowano żadnych przerw w transmisjach PIONIER. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: