LODMAN.20170329-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem adamed-pad

29 Mar
2017
29 Mar
'17
10:35 a.m.
Numer : LODMAN.20170329-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Adamed Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2017-03-29 10:44:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-03-29 12:12:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:44 nie mamy łączności ze switchem adamed-pad. *** Działanie: 2017-03-29 12:35:00 (0,0) Michał Wierucki Prawdopodobną przyczyną awarii jest uszkodzenie kabla. Trwają prace naprawcze. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
2929
Age (days ago)
2929
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN